高手请进,关于PT断线问题的解决?
yjd107888
yjd107888 Lv.5
2011年03月25日 20:58:24
只看楼主

山东自来水厂的一个项目,PT设计院原来是三个PT,星形接法,二次绕组开口三角形接法,但当地供电局要求二个PT,改为V/V接法,PT柜配ABB微机保护,型号为REF615F,今打电话咨询了一下ABB微机保护工程师,他说如果要实际PT断线检测,要产生负序电压才行,UA,UB,UC三相电压输入,微机保护端接成开口三角形,请问这样子对么?

山东自来水厂的一个项目,PT设计院原来是三个PT,星形接法,二次绕组开口三角形接法,但当地供电局要求二个PT,改为V/V接法,PT柜配ABB微机保护,型号为REF615F,今打电话咨询了一下ABB微机保护工程师,他说如果要实际PT断线检测,要产生负序电压才行,UA,UB,UC三相电压输入,微机保护端接成开口三角形,请问这样子对么?
免费打赏
好运常在
2011年03月26日 07:18:20
2楼
看一下说明书,逻辑图就知道了,各厂家可能有所区别。
回复
lingxuct
2011年03月26日 08:39:25
3楼
ABB的REF615F好象需要全平衡的三相电压和电流,这样内部计算和控制逻辑方便,是不是VV接线也可以,我这边还没试过(可能行,但必然会失去部分功能)。

原来设计是三PT,“当地供电局要求二个PT,改为V/V接法”有点没道理,三PT的功能肯定强于二PT,没必要改,改了ABB会很难解决保护问题的!!!
回复
hsa8
2011年03月26日 09:23:22
4楼
我这里用的是两个PT ,人家要求装3个PT呢?呵呵,
回复
yjd107888
2011年03月26日 15:44:08
5楼
供电局就是大爷,没有办法,中置柜还要求做1000,说800放不下电度表,算服了!