在17层住宅采暖分区的帖子里问,没人理我,只好开个新帖。工作压力的定义我知道,但不知道具体指的是什么,等于系统静压加上什么,谁能教教我。
在17层住宅采暖分区的帖子里问,没人理我,只好开个新帖。工作压力的定义我知道,但不知道具体指的是什么,等于系统静压加上什么,谁能教教我。
2楼
没人回答我,自己顶。真心希望谁能给我讲讲。
回复
3楼
系统静压加上水泵出口的全压减去最高点与水泵回水段的延程阻力损失,这是系统承压最大的地方,一般在水泵出口
回复
4楼
"减去最高点与水泵回水段的延程阻力损失"
为什么要减去?解释一下.
回复
5楼
静压线的最高位置,等于最低用户地面标高加散热器工作压力;
静压线的最低位置,等于最高用户室内系统最高标高+供水温度下的汽化压力+30至50的富裕压力。
但这并不是工作压力,工作压力是等系统定压后,并知道循环泵的扬程和系统阻力损失后才能知道具体的系统工作压力。
回复