主接线为:10kV断路器——高压变频器(带旁路)——高压电动机。在变频正常运行旁路和被旁路的情况下,10kV断路器二次回路保护方式不同,请问这两种保护方式怎么切换好?靠连接片人工切换?靠转换开关手动切换?靠中间继电器自动切换?
主接线为:10kV断路器——高压变频器(带旁路)——高压电动机。
在变频正常运行旁路和被旁路的情况下,10kV断路器二次回路保护方式不同,请问这两种保护方式怎么切换好?
靠连接片人工切换?靠转换开关手动切换?靠中间继电器自动切换?
2楼
高压的继电保护可以装多套,投与不投,都是用压板,这是正规做法,没有用开关或继电器切换的。
回复
3楼
变频正常运行旁路和被旁路,10kV断路器二次回路保护方式不同?只是短时间不同,还是长时间不同?为何会有不同?能否说说?
正常旁路是人工操作,采用压板退出相关保护即可。
回复
4楼
新手,进来学习一下
回复
5楼
谢谢各位!
母联的充电保护就是靠时间继电器来自动投退的,参照那种做法可以吗?
再有如果采用压板,操作工忘记切换了,怎么办?
回复
6楼
采用微机保护装置,里面可以设置几组不同定值,按需选用就是,不必用硬压板来投退。
在操作规程中要做相应的定值选择说明。
回复
7楼
靠中间继电器自动切换。
回复
8楼
高压的继电保护可以装多套,投与不投,都是用压板,这是正规做法,没有用开关或继电器切换的。
回复
9楼
高压变频器出现故障时,可以自动到旁路,需要用到真空接触器,呵
回复
10楼
有综保,可以在综保内设置保护逻辑,在切旁路的开关接一信号进综保(非电量输入端),自动进入旁路保护逻辑。
回复
11楼
这种做法和采用继电器自动切换是一个道理啊。
原二次回路是GL系列,不是综保。
回复