新手 关于高压电缆 母线的问题
oo_hangt
oo_hangt Lv.9
2011年03月25日 15:30:03
只看楼主

现在刚入行 看到别人做的设计图上有时用TMY-60*6 有时候又是 主母排60*6 很迷惑 请各位大侠耐心赐教

现在刚入行 看到别人做的设计图上有时用TMY-60*6 有时候又是 主母排60*6 很迷惑 请各位大侠耐心赐教
免费打赏
nanhu006
2011年03月25日 15:54:50
2楼
TMY表示硬铜母排,表示宽度60mm厚度6mm
回复
amins2011
2011年03月25日 19:07:42
3楼
(一)1、TMY-60*6铜排截面积S=60*6=360mm2=3.6cm2
2、每米体积V=100cm*3.6cm2=360cm3
3、每米重量W=V*p=360*8.9=3204g=3.204kg

(二)1.高压柜安装只含柜内小母线安装,不含进出电源(外部母线、电缆)的压接。
2.低压柜安装只含进出电线的压接,不含外部母线、电缆头、铜端子(电线)的压接。
3.拆除的电缆头、电缆应通过监理、甲方的认可,并重新检测。
4.1000V及以下的试验已经含在安装电线电缆内容里面,不得计算电缆试验。1000V以上的电缆可以计算电缆试验,每根计算一次。

[ 本帖最后由 amins2011 于 2011-3-25 19:14 编辑 ]
回复
oo_hangt
2011年03月26日 08:46:08
4楼
多谢多谢
回复
m_fly800
2011年03月26日 18:55:14
5楼
学习了。。。谢谢
回复
lina008
2011年03月26日 19:40:20
6楼
这个话题很无聊,研究的应该是用处和地点。
回复