请大家判断故障原因
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年03月24日 18:01:35
只看楼主

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
免费打赏
guofu7033
2011年03月24日 18:09:17
2楼
发现场照片,请大家帮忙判断故障原因。
不过,不管是低压还是高压故障,现场又没有外力,电缆怎么会突然爆炸呢,如何短路的?
回复
c5566
2011年03月24日 19:39:46
3楼
进来学习下,见闻太少
回复
lingxuct
2011年03月24日 20:08:17
4楼
“低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。”???

为什么不拍张高压电缆的照片,烧断的电缆好象是低压电缆,套钢管的电缆在哪?

从第8、9、10第图片上看,那是埋电缆的地方吗?埋深有150mm差不多了吧?!!!那管子是不是穿高压电缆的?

其他图片看上去没象电缆的地方,象是单股导线?!为什么都是单芯,不是几根线在一起的?
回复
hello_co188
2011年03月24日 23:40:26
5楼
短路肯定是电缆绝缘击穿引起的。
会不会是长时间有过载现象,导致绝缘降低。
或者是外部之前有钝器将电缆损伤?
回复
panlizuanyong
2011年03月25日 06:56:42
6楼
像是电缆绝缘损坏造成相间短路。
回复
g6to
2011年03月25日 07:51:33
7楼
请回复电缆验收时的实验数据
回复
一天涯浪子一
2011年03月25日 10:31:05
8楼
低压电缆在安装敷设时受伤或电缆质量本事存在问题。

也不排除电缆过流老化。

具体问题具体分析。

[ 本帖最后由 zhang_pz 于 2011-3-25 10:34 编辑 ]
回复
cxjkh
2011年03月25日 10:41:22
9楼
我单位已出现过这样的故障,检查发现是施工时电缆绝缘受损。长时间对地放电。最终引起爆炸。
回复
guofu7033
2011年03月25日 14:40:29
10楼
高压电缆是10KV 3*50mm2的,套钢管埋地,因为是其他单位施工的,只清理出一截,就是照片上的14、15、16、18、19张,钢套管已经被炸坏。
低压电缆埋在高压电缆上方,是vv-1*500mm2三条和VV-1*240mm2一条,低压电缆不存在过负荷问题,事故点未发现蚁害、鼠害,也不会有重物挤压。
回复
guofu7033
2011年03月25日 14:42:19
11楼
是高压电缆爆炸引起低压电缆烧毁,
还是低压电缆爆炸引起高压电缆烧毁?
请大家发表意见。
回复