请大家判断故障原因
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年03月24日 18:01:35
只看楼主

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
免费打赏
ljphb
2011年03月25日 15:52:44
12楼
低压家说是高压家引起的祸,高压家说是代压家引起的祸!
回复
guofu7033
2011年03月25日 17:48:13
13楼

这种情况一般炸一相,
但现在低压三相四线全部炸断,注意使用的是VV单支线电缆。
回复
guofu7033
2011年03月25日 17:50:29
14楼


低压电缆安装时间在一年内,负荷电流肯定不超标。
回复
guofu7033
2011年03月25日 17:51:34
15楼


是啊。大家分析分析吧。
回复
guofu7033
2011年03月25日 17:57:40
16楼
有一个情况需要说明:
1、高压电缆是备用回路,在低压投入使用后,高压回路就停用了;
2、低压回路投入使用了约7个月;
3、最近是否有投入使用高压回路,就不清楚了;
回复
bluesea168
2011年03月25日 21:16:11
17楼
被谁挖到电缆短路了吧。
回复
lingxuct
2011年03月26日 08:57:51
18楼

原来发帖时,运行情况不是很清楚。

那位置看上去就是很差很狭窄,根据烧的情况是机械损伤后长时间短路(通过泥土击穿),是单芯电缆。
回复
吴文傑
2011年03月26日 13:38:28
19楼
长时间对地放电。最终引起爆炸。
回复
ashun66
2011年03月26日 14:28:56
20楼
学习了
回复
wyzh9
2011年03月26日 14:34:37
21楼
直接埋地不使用铠装电缆?应该是低压电缆故障引起爆炸吧。
回复