变频供水对底层水箱容积的要求按何式计算?是按日用水量的10%左右来估估吗?还是。。。
变频供水对底层水箱容积的要求按何式计算?是按日用水量的10%左右来估估吗?还是。。。
2楼
抱歉有事耽误了!变频供水地下水池储量可按最大时用水量的2~3小时为调节容积,一般不会出现失误.供参考!
回复
3楼
谢谢万兄:)
回复
4楼
还要考虑自来水补充的水量
回复
5楼
当采用高位水箱加提升泵的增压供水方式时,调节容积约占日用水量的40-60%
当采用变频调速水泵供水时,贮水池的调节容积一般为日用水量的30-40%。
回复