万开hjm:变频供水对底层水箱容积的要求按何式计算。
q131427
q131427 Lv.9
2002年12月21日 13:24:36
只看楼主

变频供水对底层水箱容积的要求按何式计算?是按日用水量的10%左右来估估吗?还是。。。

变频供水对底层水箱容积的要求按何式计算?是按日用水量的10%左右来估估吗?还是。。。
免费打赏
万开hjm
2002年12月30日 18:37:26
2楼
抱歉有事耽误了!变频供水地下水池储量可按最大时用水量的2~3小时为调节容积,一般不会出现失误.供参考!
回复
q131427
2003年01月05日 08:59:39
3楼
 谢谢万兄:)
回复
hjj
2003年01月07日 13:45:40
4楼
还要考虑自来水补充的水量
回复
zhbm76
2003年01月08日 15:04:38
5楼
当采用高位水箱加提升泵的增压供水方式时,调节容积约占日用水量的40-60%
当采用变频调速水泵供水时,贮水池的调节容积一般为日用水量的30-40%。