为什么PKPM2005版本的比2002版本的用钢量大啊?

为什么PKPM2005版本的比2002版本的用钢量大啊?
免费打赏
ncdlgz
2006年04月10日 19:15:07
2楼
规范更新了,实际用钢量会有所增加,比如,原来Q345材料fy=315,现在改为310,风荷载比原来大了.等等原因,最主要的是楼主你的应力比没有多少余地,如果保守点的话,差别应该不会很大的
回复
wanglifeng0455
2006年04月11日 16:00:51
3楼
我用2002版做的门刚,计算已经通过了, 可是在05版里却发现有些参数过不去!
大家研究研究啊!
回复
wanglifeng0455
2006年04月11日 16:02:57
4楼


老大说的有理!在哈尔滨地区竞争太激烈了!不得不把用刚量降到最低啊!
回复
ljf003
2007年08月16日 15:46:35
5楼
规范更新了,考虑的因素多了,自然就大了。