请问各位:板配筋双层双向什么情况下面筋比底筋大地下室底板的配筋,底筋为12间距为150;面筋为16间距100。为啥?
请问各位:板配筋双层双向什么情况下面筋比底筋大
地下室底板的配筋,底筋为12间距为150;面筋为16间距100。为啥?
2楼
楼板上部钢筋大,因为支座处负弯矩一般大于跨中正弯矩,而基础(地下室)底板的荷载是向上的
回复
3楼
一般情况下计算出来的支座负筋都比板底钢筋大,可以理解为双向配筋就是把支座负筋拉通了。
回复
4楼
建议手算一下。双向板的钢筋是跟支座有关系的。如果不放心,建议你按照1/8计算。按照最大的配。
回复
5楼
2楼说的没错,不过底板面筋间距100不太好,施工浇注不方便,可以考虑用大直径,大间距的
回复
6楼
负弯矩筋算下来比板底钢筋大不是很正常么
建议画个弯矩图就知道了
回复
7楼
负弯矩很多时候都比底筋大的,通长的话当然大了,5楼说的有道理,面筋间距太密的话,混凝土振捣可能不密实,施工不方便的。建议用大直径间距宽一点。高规后面有规定筏板钢筋的面筋间距不能小于150.
回复
8楼
这个受力是反的,楼主概念不清楚啊。
回复
9楼
支座负筋一般比跨中正筋要大
回复
10楼
板元筏板有限元的话,有可能面筋是比底筋大的。
梁板倒楼盖不会。
回复
11楼
虽然是板问题,但是看看梁弯矩,我是以梁弯矩分布理解的。![](https://fd.co188.com/group1/M00/12/DA/rBBhIF_pPOSAGKM7AABq4yaykXw910.png)
回复