有在500KV变电站工作的师傅没有?请求联络:13781978070 小弟 宋辉 很想请教问题
有在500KV变电站工作的师傅没有?请求联络:13781978070 小弟 宋辉 很想请教问题
2楼
1.500KV系统接线多为1个半接线,其主接线形式就决定了,线路和主变保护取线路侧电压比较方便,而取母线侧电压则要经过一系列的切换.
2.母线一般装设单相式PT,用于同期和测量.比较经济.现在也有的新建站装设三相式PT的.
3.线路装设三相式PT,用于测量和保护有关的电压量.
回复
3楼
补充;首先,母线故障的机率比线路要小得多;
另外,1个半接线形式,母线故障不影响线路供电。所以母线一般装设单相式PT,主要为了经济.