某高校给水排水图
li-tao21
li-tao21 Lv.4
2006年04月10日 02:00:16
只看楼主

图纸简介: 某高校给水排水图,设计内容包括给水、排水,请大家提建议。 附件名:20063281143512894437.zip 文件大小:690K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某高校给水排水图,设计内容包括给水、排水,请大家提建议。



附件名:20063281143512894437.zip

文件大小:690K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
homing
2006年04月10日 08:33:58
2楼
先下载下来看看再给你一些个人意见,嘿嘿
估计问题不会太多太大的!!!!!..........
回复
hellolmc
2006年04月10日 10:26:12
3楼
内容好!!!
回复
liuyangkee
2006年04月10日 10:50:07
4楼
1大样图上 清扫口怎么画的不一样
2卫生间排水点没有详细的定位
3还有一个问题 排水管是多少度的弯都能做吗
4卫生间淋浴的热水怎么供的啊
回复
homing
2006年04月10日 15:00:55
5楼
我看过了,意见比较多(也说明问题比较多),嘿嘿,慢慢查对吧!!!!
回复
wjw486
2006年04月10日 15:02:19
6楼
我从网上下了不知道 有多少次图纸,我觉得这些图纸的质量也太差了,根本不是正式出图的图纸,有的图纸就是草图,象建筑专业的一草.大家应该上传点最终的图上来.不要拿那些乱七八糟的东西来虎人~~~~~~~有得罪的地方请多关照~~~
回复
homing
2006年04月10日 15:02:37
7楼
仔细看了一下图纸,就图纸中的问题说明如下:
一、缺给排水设计说明,设计说明中应注明:
1、缺主要计算数据,如用水人数、用水量、用水规模、市政水压力等;
2、图例表、材料设备表等;
3、给水排水施工说明和要点、或图纸中未能说明的地方等;
4、公称外径de和公称直径DN的对照表等;
5、主要材料表中出现DN150的检查口,违规;管径大于或等于DN100的排水立管上应设置DN100的清扫口;材料表中为什么只统计了部分数量呢?
6、主要图例表中的清扫口与标准图集目录中、大样图中清扫口的图例不符;
7、缺消防方面的说明或图例等;
二、平面图中:
1、未见室内消火栓和室外消火栓、水泵接合器、灭火器等的布置位置;
2、图中化粪池、检查井位置和选型均不明确,室外排水方向不清晰,说明中也没有详细说明;
3、室外给水情况不明细,从何处引水,何处设水表井?何处设阀门井?同时,室内设有消防管网,室外应考虑水泵接合器和室外消火栓,违规;
4、图中出现De100的管径,需要更正;
5、平面图怎只有地下层、一层、三层、七层、十八层的图纸呢?其他的呢?
6、卫生间中各卫生器具和各立管的定位尺寸不详;
7、2号卫生间排水支管起端应设伸顶清扫口;
8、消防生活合用水箱选用有效容积50立方的?太大,需要查证修改;
9、各卫生间中男蹲位的宽度为891mm,均偏小,需要加大;
三、系统图与原理图中:
1、屋面是否为上人屋面,排水立管高出屋面的高度满足规范要求么?需要查正;
2、UPVC塑料管上的检查口可6层设一个,但顶层和底层必须设,但你的图上漏标了检查口;
3、底层排水横支管起端应设伸顶清扫口、所承纳卫生器具数目大于4个的排水横管起端也应设伸顶清扫口,违规;
4、出现De100的管径,需要更正?
5、生活消防合用水箱上部分接管不符合给水排水技术措施,如消防水箱应设置通气管,且根数一般为两根,管径一般为100~150;溢流管一般比进水管大一级...需要查对修正;
6、缺消防给水系统图;
7、缺消防给水平面图;
四、其他
1、图纸总体看来还算一般,需要更正补充的地方比较多;
2、缺图纸目录;
3、个人评分:75
以上均为个人观点,大家伙儿共同学习,共同进步哈!
回复
homing
2006年04月10日 15:27:54
8楼


最好指明实际的例子,或是能说出人家不好的地方,或许更能起到作用,版主开辟一个图纸评析的空间,就是让大家下载后看看图纸是如何如何的好,如何如何的差
回复
lpslq1214
2007年02月01日 15:07:54
9楼
还可以,借鉴一下
回复
sohu188
2007年07月07日 23:01:31
10楼
谢谢,想不到有这么多问题呀,
雨污合流在我们这里是被允许的,没有错.,
排水管用UPVC,确实是用DE表示,没有错,统一标准,
消防水池 没有上传
回复
zdy611
2009年04月06日 14:45:27
11楼
先下载下来看看再给你一些个人意见,嘿嘿
估计问题不会太多太大的
回复

相关推荐

APP内打开