zhaoxin
zhaoxin Lv.5
2006年04月09日 21:59:18
只看楼主

高层民用建筑设计防火规范7.5.6条 “高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。”这里面与消防给水系统的工作压力是什么关系?还是只要是高层建筑消防给水系统就应该采取防超压措施?曾看到有人认为水泵扬程大于1.0MPa时才采取防超压措施,这样做是否正确?还有如果高层建筑只在下面几层有喷淋系统,喷淋泵压力没大于1.0MPa时是否也不用采取防超压措施?例如在“施工图设计深度图样”中,扬程0.7MPa的喷淋泵是没有采取防超压措施的。而扬程1.0MPa的消火栓泵就采取了防超压措施。

2006年04月10日 00:01:20
2楼
7.5.6条的条文解释说的比较清楚,但是没有给出具体的界定方法。
实际设计中一般考虑高于工作压力1.5到2.0kg,主要防止水泵在小流量时,压力过大超过了工作压力很多,造成管网超压爆管。
回复
xiefy_1981
2006年04月10日 15:05:39
3楼
如果防超压措施中使用泄压阀,那这个动作压力定多大呢,是和系统工作压力一样还是比系统工作压力略高?
回复
mgo652
2006年04月10日 15:29:00
4楼
采用减压措施就行了,不管是消火栓系统还是自动喷淋系统只要超过1.0MP都要采取减压措施,我是这样认为的,
回复
gyj2003
2006年04月10日 17:09:48
5楼
我们一般是加上0.03-0.04MPa作为泄压阀设定压力
回复
cailiang008
2006年04月10日 17:45:49
6楼


本话题好像和减压无关吧
回复
cailiang008
2006年04月10日 17:47:08
7楼
具体泄压阀压力,如何设定呢? 有啥依据吗?

我也一直很迷惑
回复
xhb1127
2006年04月10日 21:08:18
8楼
这个问题也困扰了我很久,我们这里一般采用安全阀来替代超压排流阀,我也需要高手指点一下,具体比正常工作压力大多少合适?
回复
lxylxy126
2006年04月11日 15:43:27
9楼
具体泄压阀压力,问厂家吧
回复
dabingonline@co163
2006年04月11日 18:34:14
10楼

超压问题我们在处理的时候一般采用安全阀,具体的数据是在厂家提供的数据或曲线里选出来的。
回复
ggliming1973
2006年04月12日 19:01:18
11楼
  超压在消火栓系统中要求避免是因为压力过大,会造成水枪流量增大,增加消防储备水量(在同样的火灾延续时间下)。想一想,高层上下消火栓栓口压力相差很大,储备水量按什么计算?
  自喷存在同样问题。
  我认为减压孔板价格低廉,不失为一个好办法。应该在计算流量超出设计流量很多(比如
20%或更低),层层设减压孔板,可以提高系统可靠性。
回复