10KV,380V,弱电共用接地行否?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月23日 14:31:53
只看楼主

请教:室外10KV高压分接箱接地室外变压器接地室外弱电系统接地室外路灯电缆接地各个系统接地是否可以共用?是否可以互联?有没有可以或者不可以的依据呢? 本人观点: 都可以!依据:《技术措施》-2003版 9. 1.9 除另有规定或要求外,不同电压等级和不同用电设备,宜采用共用接地装置。对其他非电力设备(电信及其他电子设备),也可采用共用接地装置,其接地电阻不应大于1Ω。

请教:

室外10KV高压分接箱接地
室外变压器接地
室外弱电系统接地
室外路灯电缆接地

各个系统接地是否可以共用?是否可以互联?

有没有可以或者不可以的依据呢?



本人观点:

都可以!

依据:《技术措施》-2003版


9. 1.9 除另有规定或要求外,不同电压等级和不同用电设备,宜采用共用接地装置。对其他非电力设备(电信及其他电子设备),也可采用共用接地装置,其接地电阻不应大于1Ω。


09版技术措施规定类似于上面,懒得打字,套用03版!


[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-27 19:23 编辑 ]
免费打赏
无影
2011年03月28日 13:05:18
12楼
可以共用接地,但接地系统之间要分开来。
就是说10KV的接地线、0.4KV的接地线和弱电的接地线,原则上只在基础接地极是联结在一起的,各引上线之间需要绝缘。
回复
缥缈峰
2011年03月28日 20:34:45
13楼
在工程上我一般将弱电接地和其他接地分开做,避免干扰。
回复
binhuashejiyuan
2011年03月28日 20:50:37
14楼
除了独立避雷针,一般都可以共用接地装置。特殊的集中可以参考JGJ2008民用建筑电气设计规范要求
回复
leileiv
2011年04月07日 20:21:47
15楼
新的依据:民规 2008版