10KV,380V,弱电共用接地行否?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月23日 14:31:53
只看楼主

请教:室外10KV高压分接箱接地室外变压器接地室外弱电系统接地室外路灯电缆接地各个系统接地是否可以共用?是否可以互联?有没有可以或者不可以的依据呢? 本人观点: 都可以!依据:《技术措施》-2003版 9. 1.9 除另有规定或要求外,不同电压等级和不同用电设备,宜采用共用接地装置。对其他非电力设备(电信及其他电子设备),也可采用共用接地装置,其接地电阻不应大于1Ω。

请教:

室外10KV高压分接箱接地
室外变压器接地
室外弱电系统接地
室外路灯电缆接地

各个系统接地是否可以共用?是否可以互联?

有没有可以或者不可以的依据呢?



本人观点:

都可以!

依据:《技术措施》-2003版


9. 1.9 除另有规定或要求外,不同电压等级和不同用电设备,宜采用共用接地装置。对其他非电力设备(电信及其他电子设备),也可采用共用接地装置,其接地电阻不应大于1Ω。


09版技术措施规定类似于上面,懒得打字,套用03版!


[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-27 19:23 编辑 ]
免费打赏
yangzhimin3109050
2011年03月23日 18:43:06
2楼
可以共用接地电阻满足要求,要求严格时候微机接地单独做
回复
leileiv
2011年03月23日 21:30:10
3楼



规范呢!依据呢?
回复
nanhu006
2011年03月24日 10:17:58
4楼
看看民用建筑电气规范
回复
dv100
2011年03月24日 10:22:20
5楼
可以共用接地。
回复
friday188
2011年03月24日 10:22:50
6楼
高低压接地可以共用,弱电接地最好与强电分开,因爲弱电的接地电阻要求相对较低。
回复
leileiv
2011年03月25日 18:59:46
7楼
终极回复:

10KV,380V,弱电共用接地行否?该帖被浏览了66次 | 回复了5次
请教:
2011年03月26日 20:16:24
8楼
顶楼上。。。顶规程
回复
geyecha66
2011年03月27日 00:15:14
9楼
可以共用接地,接地电阻要满足规范要求,一般是不大于4欧姆
回复
zhsw512_163.com
2011年03月28日 10:29:14
10楼
可以共用接地。
回复
l13591991255
2011年03月28日 11:14:48
11楼
有弱电时,不大于一欧
回复

相关推荐