请高手帮忙审下这套消防施工图
懒羊羊
懒羊羊 Lv.4
2011年03月23日 13:59:00
只看楼主

小弟才毕业不到一年,公司领导叫小弟审图,请高手帮小弟指出,图纸中的问题。及施工会遇见的问题。

小弟才毕业不到一年,公司领导叫小弟审图,请高手帮小弟指出,图纸中的问题。及施工会遇见的问题。
df686e93833d644cfd99.rar
7.8 MB
立即下载
懒羊羊
2011年03月25日 13:42:24
2楼
小弟在线等,请高手帮个忙
回复
懒羊羊
2011年03月26日 09:35:48
3楼
期待高手!!!
回复
懒羊羊
2011年03月28日 10:06:14
4楼
求高手、好心人!!!
回复
bing_sh
2011年03月28日 17:25:16
5楼
一二区
1.地下一层员工通道若为封闭通道,应设消防保护。
2.地下1-4轴处库房无法实现两股水柱保护,建议调整消火栓位置。
3.地下女员工更衣室设置消火栓不方便取拿,建议消火栓设置在易取的位置。
4.地下电气房间设置灭火器。
5.一层厨房区应设置喷淋。采用93°喷头。
6.一层卫生间前室设置喷淋。
7.一层建议两个消火栓不要布置太近,一般保持在10-25米之间的距离。
8.一层车库入口应设置喷淋,切应有防冻措施。
9.一层防火分区五1-3轴处行李房无法实现两股水柱保护。
10.一层商业区房间内消火栓使用不方便,建议移出房间。
11.一层1-4轴喷淋主管穿防火卷帘如何处理?
12.二层客房建议采用侧喷,可以节省喷头。
13.靠近电梯厅、楼梯间设置消火栓比较合理。
14.二层咖啡吧建议采用快速响应喷头或设置雨淋系统。
不好意思没太多时间,其他楼层就不看了。
回复
懒羊羊
2011年03月29日 08:32:16
6楼
谢谢楼上的高手,期待高手再帮我审下
回复
懒羊羊
2011年04月01日 17:04:45
7楼
后天就要技术交底了,求好心人!!!
回复
懒羊羊
2011年04月06日 07:45:43
8楼
真是世态炎凉啊!!!
回复
bingqiling1963
2011年04月06日 08:22:11
9楼
怎么图打不开啊
回复
liyi8145
2011年04月06日 18:39:53
10楼
怎么图打不开啊
回复
lcs37360
2011年04月06日 19:41:51
11楼
版本07以上,
回复

相关推荐

APP内打开