污水厂V滤池,水封井的堰板高度 有的说法要和滤料顶一样高
grqppp
grqppp Lv.2
2011年03月23日 12:05:22
只看楼主

我们在设计V滤池的时候,水封井的堰板高度 有的说法要和滤料顶一样高,还有的比滤板还低 您有什么看法呢?另外这个用在污水上需要注意写什么啊?

我们在设计V滤池的时候,水封井的堰板高度 有的说法要和滤料顶一样高,还有的比滤板还低 您有什么看法呢?

另外这个用在污水上需要注意写什么啊?
免费打赏
排水西瓜皮
2011年03月23日 13:36:15
2楼
比滤板要低的。
用在污水厂的话,注意滤料不能用石英砂,要用粒径较大的陶粒。
回复
grqppp
2011年03月23日 18:01:04
3楼
多大啊?楼上能不能具体说说
回复
xinxinzhl
2011年03月25日 12:14:09
4楼
可以参考给排水设计手册第三册,P632页,水封井内水面标高与滤料层底面标高基本持平,溢流堰堰上水头可取0.20-0.25m,由此可以确定溢流堰的堰顶标高。
回复
yaob101
2011年03月28日 13:57:27
5楼
以前做过净水厂的V形滤池,堰板高度应该比滤料高200-300吧,要不气水反冲洗的时候怎么运行啊。
回复
排水西瓜皮
2011年03月28日 16:19:41
6楼


不太明白你的意思。反冲洗的时候,出水阀门是关闭的,对堰板没有影响。
回复
chqgood
2011年03月29日 13:49:06
7楼
水封井的堰板高度 有的说法要和滤料顶一样高
回复
sudj436
2011年04月19日 16:46:15
8楼
应该不会和滤料顶一样高,这样的话你的过滤水头可能不够。记得高度应该比滤板略高就行了。