请问低压系统配电板/箱安装离地面的距离应该是多少?是哪个标准规定的?是以底端还是以中心计算的?谢谢指教!
请问低压系统配电板/箱安装离地面的距离应该是多少?是哪个标准规定的?是以底端还是以中心计算的?谢谢指教!
2楼
落地式离地多少高度?!加个框或不加的问题;
壁挂式,中心高度1.5米吧,非要依据,只能让你自己去找规范了。
回复
3楼
DLT499低压电力技术规程
4.2.3 室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上。落地安装的基础应高出地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m;明装于墙壁时,底部距地面1.2m。
回复
4楼
壁挂式,中心高度1.5米吧,非要依据,只能让你自己去找规范了
回复