[紧急求助]防洪堤路灯设计
merry-2006
merry-2006 Lv.2
2006年04月09日 00:22:18
来自于照明工程
只看楼主

请问一段3.5公里的防洪堤路宽有8m,单侧布置,变压器要布置几台?还有我想用250W的高压钠灯,间距50m左右,这样可以吗?


请问一段3.5公里的防洪堤路宽有8m,单侧布置,变压器要布置几台?还有我想用250W的高压钠灯,间距50m左右,这样可以吗?
免费打赏
lqhzcr
2006年04月09日 09:46:29
2楼
应该不可以吧,150w吧,35米一个应该可以,你那样均度不够
回复
zyzylz
2006年04月09日 11:54:03
3楼
1.箱变供电半径为700m,3.5km最好设置3个箱变
2.单侧布灯可以,间距根据灯杆高度而定,8m灯杆一般不超过24m
你可以到交通市政去参考
回复