请教空开发热原因
crp110119
crp110119 Lv.2
2011年03月22日 21:50:11
来自于照明工程
只看楼主

一个2P--32A,控制8条路灯(250W/盏),3X4的电缆,近来空开发热,空开电源进线的螺丝都变色了。

一个2P--32A,控制8条路灯(250W/盏),3X4的电缆,近来空开发热,空开电源进线的螺丝都变色了。
免费打赏
panlizuanyong
2011年03月23日 05:52:30
2楼
几个可能;开关容量小了;线、缆截面不够;开关接线松动;开关质量、性能下降。
按你所述,可能是进线截面不够或者进线螺丝松动。
回复
fengyu992
2011年03月23日 10:58:26
3楼
开关容量没有问题,可能是开关接线松动;开关质量、性能下降。
回复
friday188
2011年03月23日 11:27:20
4楼
电线和开关选择都没有问题。
这种原因应该是空开接线端子没有拧紧,引起的发热。
回复

相关推荐

APP内打开