DN600污水管顶管施工,遇到浜塘,导致覆土很少,请问如何处理?是先要进行浜塘清淤回填处理后再顶进吗,满足最小覆土的回填宽度是多少,即管道两侧多宽的范围内需要回填至最小覆土?范围外如何加固处理?回填方法和压实度应如何确定?或者有其他施工方法,敬请指教。粉砂土。
DN600污水管顶管施工,遇到浜塘,导致覆土很少,请问如何处理?是先要进行浜塘清淤回填处理后再顶进吗,满足最小覆土的回填宽度是多少,即管道两侧多宽的范围内需要回填至最小覆土?范围外如何加固处理?回填方法和压实度应如何确定?
或者有其他施工方法,敬请指教。
粉砂土。
2楼
自己顶下,求解!
回复
3楼
浜塘用拉管就行了,顶管反而更麻烦,拉管施工比直接开挖都简单。DN600的管可以拉!当然先要看看地质情况。
回复
4楼
浜塘用拉管就行了,顶管反而更麻烦,拉管施工比直接开挖都简单。DN600的管可以拉!当然先要看看地质情况。
回复
5楼
拖拉管有没有埋深要求?这根污水管埋深在8~9m,浜塘只是局部有,地质不好,粉砂土,有流沙。
回复
6楼
新手上路 ,学习中
回复
7楼
我也是来学习的。我也很想知道这个问题的答案
回复
8楼
我很想知道答案,期待有经验的人给与答复!!
回复
9楼
我也想知道答案啊!
回复
10楼
因为看到的资料不全,只能假想如果距离长,就分开顶,节点设置在塘位置,如果不长的话,那就直接顶。条件是要求保证不能进入管道顶管系统内水。提到的覆土问题,我觉得按照前一句说的条件就可以了,如果需要数据,那可以按照0.6m并夯实即可。
回复
11楼
要回答你的问题,我个人认为你要说明以下几点:
1、所谓覆土很少,到底是多少?
2、管道埋深是多少?(
3、地质报告上的承载力为多少?也就是说,管道穿过的地质情况具体是什么?
污水管一般采用的是F型钢筋砼管。埋深最少是1.5倍管径以上就可以了。具体的规范上有相关的规定。由于污水管一般是自流,有千分之几的坡度,只要通过的地质承载力管道不会下沉就可以,地质报告上一般都会有详细的说明和建议。
做为施工方。严格按图施工。局部少量的变更就可以。
设计院的人出图不是拍脑袋出来的。
600的管道。目前在我国,大都采用的是拖拉施工方式。也有一部分采用的是顶管(只有一种顶进方式,泥水平衡顶进)。
做为施工方,看明白图纸。包括设计说明。一般上面都有相关的处理说明。
给你一个关于顶管施工的网站,上面有一些技术资料,看对你有没有帮助。顶管施工网
http://www.51bore.cn/
回复