我公司架空电线杆由于年限已久有许多出现裂纹和掉皮,如果不修复很容易在风天出现危险。我想请教各位前辈给我出个主意,怎样修复它?拜托了!!!!
我公司架空电线杆由于年限已久有许多出现裂纹和掉皮,如果不修复很容易在风天出现危险。我想请教各位前辈给我出个主意,怎样修复它?拜托了!!!!
12楼
换啊 !
回复
13楼
专业电气防腐公司,更换只是最后的办法,我们的做法是每两年进行一次大的防护。
回复
14楼
按要求水泥电线杆出现裂纹必须要将其更换。
回复
15楼
如果有轻微裂纹可以灌胶,并包绕环氧树脂,若稍严重可穿“铁裤子”,即用与加强部位杆径相对应的钢管并将之割成两半,并焊上几个鼻子,用以两端扣好后紧固螺栓,如果再严重那就只能更换了。
回复
16楼
需要更换吖!出了质量事故可不得了!规范要求有裂纹的电杆不能用
回复
17楼
找下专业防腐公司,有一种水泥补强填料,河南省这方面专业队伍较多,我单位一运行30年的站就做过,效果不错
回复
18楼
按照规程,电杆出现纵向裂纹必须更换。有专业的混凝土防腐涂料。
回复
19楼
非常感谢,各位前辈的建议!!!
回复