【分析】地板采暖的家具遮盖问题
zjydhcg
zjydhcg Lv.3
2011年03月22日 17:00:37
来自于采暖供热
只看楼主

最近设计一个住宅的地板采暖工程,其中有一部分房间外围护结构很少。所以房间的热负荷很少,按照热负荷盘布的盘管面积不到房间面积的40%。在这种情况下应该考虑家具的遮盖面积,可是我真的不知道应该考虑多少为合适?以前看过很多人设计的地板采暖的图纸,有的是不管负荷直接满布,有的是只标注热负荷详二次设计。可是在下觉得只标负荷太省略,满布又会导致房间过热。所以在下请教各位大侠,地板采暖怎样设计才能满足室内温度又不过热呢?

2012年08月11日 16:33:15
42楼
过来学习学习。
回复
junshaobaobao
2012年08月14日 09:08:25
43楼
满布,间距适当放大
回复