大家出去验砌体结构一定要注意了
chenjunjie119
2011年03月22日 10:54:16
只看楼主

前几天我们设计院出去主体验收,发现整个楼很多原来我们设计的180厚的墙,施工单位全部搞成了120厚的墙,120墙是不能作为承重墙的,施工单位连这个基本概念都没有,其实南方很多地方农民自己砌房子为了省钱承重墙都是用120,想必这个施工队是没有什么经验的农民施工队,希望刚从学校毕业到设计院工作的同志,今后出去验主体的时候能注意一下这个问题,不要跟在质检站和甲方后面溜一圈回来只发现蜂窝麻面的小问题

前几天我们设计院出去主体验收,发现整个楼很多原来我们设计的180厚的墙,施工单位全部搞成了120厚的墙,120墙是不能作为承重墙的,施工单位连这个基本概念都没有,其实南方很多地方农民自己砌房子为了省钱承重墙都是用120,想必这个施工队是没有什么经验的农民施工队,希望刚从学校毕业到设计院工作的同志,今后出去验主体的时候能注意一下这个问题,不要跟在质检站和甲方后面溜一圈回来只发现蜂窝麻面的小问题
wan219303
2011年11月08日 10:52:50
2楼
听你的说法你好像是设计单位的 有质检站在你前面挡着出了问题 首先也不找你吧
你没必要这么认真的
回复
lonelyparty
2011年11月08日 11:04:36
3楼
质监站是监督单位,备案行为。验收主体单位是建设、施工、监理、设计和勘察单位,二楼的理解有误的。如果验收时连墙体厚度都分不清楚,这个就麻烦了。发现一处,通常的做法是要求三个现场单位全数检查,并给出结论,质监单位会支持这个要求的。因为设计单位参与验收也只能以实体观感和质量资料作为依据,不可能全数检查的。
顺便补充一点,根据抗规最小多孔砖墙体厚度为190mm,如果图纸标注为180mm,就是违反强制性条文的。

[ 本帖最后由 lonelyparty 于 2011-11-8 11:16 编辑 ]
回复
q3164369
2012年03月05日 15:21:40
4楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开