【疑问】室内消火栓能否跨防火分区的防火门使用?
fankunquan123456
2011年03月22日 10:02:26
只看楼主

室内消火栓能否跨防火分区的防火门使用?

室内消火栓能否跨防火分区的防火门使用?
免费打赏
edi-zcy
2011年03月27日 12:46:13
12楼
设置防火门,是把个区域作为独立的防火分区,每个防火分区的消防系统应该是独立的。因此,消火栓不能跨防火分区使用。
回复
胡子渣
2011年03月29日 22:57:18
13楼
严格来讲,是不能跨越防火分区的,应是独立的防火分区任意一点里有两股水柱可以到达,但是实际使用中,邻近的消火栓是可以拿来灭火的,另外,我们对于防火门与防火卷帘是要有区别对待的,发生火灾时,防火门时可以开启的,但是防火卷帘就关死了,无法开启,所以我在设计的时候尽量的单独的防火分区里有单独可以满足的消火栓的设置,尤其时设置防火卷帘的时候尤其要注意,但是有防火门设置的时候,我的设计与楼主的意思一致,是可以拿邻近防火分区的消火栓来灭火的,因为这个我与当地的消防局的审图人员沟通过,是行得通得,他们的解释是,防火门设置成自动关闭的原因是人员逃生后自动关闭隔绝火源从一个防火分区窜到另一个防火分区,此时,这个防火分区内的消火栓可能已经无法使用,邻近的消火栓就可以派上用场了.
回复
胡子渣
2011年03月29日 23:02:22
14楼
对于以上的意见我补充几句,设置消火栓的时候尽量是独立防火分区独立设置,因为审查办的同志们可能会提意见,(这一提就是强条,你再加消火栓是比较麻烦的,还要跟电气专业提增加按钮的位置,电气同志就会很烦的),楼主的意思其实是可以分成两个意思理解的,1.设置是按独立的,2.使用时邻近防火分区的消火栓绝对时可以用来灭火的(也就是楼主问题的字面意思)
回复
crystaljiang111
2011年03月31日 14:00:18
15楼
消火栓原则上不允许穿越防火分区的
回复
慈悲
2011年04月01日 17:13:05
16楼
学习中,学习中
回复
milk8888
2011年04月02日 15:12:42
17楼
不可以 不可以 不可以 不可以 不可以 不可以
回复
shuigeyan
2011年04月06日 10:00:03
18楼
火灾发生时,用于防火分隔的防火门或防火卷帘都将关闭,因此,消火栓不宜跨越防火分区进行灭火。
回复
ralphgu
2011年04月06日 13:38:03
19楼
现建规规定按同一防火分区两股水柱同时到达布置消火栓;但消防实际使用时,应该是穿越防火门使用的
回复
lggufei
2011年04月07日 10:24:40
20楼
不能。
防火门的作用是划分防火分区,防止火灾扩散。
火灾时默认防火门是关闭的。
消火栓是火灾时使用的。
消火栓管道可以可以跨越防火分区。
但是计算消火栓的设置,不能跨越防火分区。
回复
xglok1986
2011年04月07日 10:35:18
21楼
不能呀