为活跃本版气氛,增强交流,以下问题,答对任何一个有奖,当然都是简单的问题,但答对也是不易。奖什么?答对任何一题者 ,奖励全年免费咨询有问必答或专业书籍(其他方面书籍亦可)一本;全部答对者,可自己提出不太过分的要求,就可满足就满足你。1.35KV/148V矿热炉,一次线路侧补偿采用的电容器型号?2.假定矿热炉工作时额定电流为240A,实际运行时一般超载运行,根据工艺不同一般实际电流为340——360A,未投入无功补偿时平均功率因数0.6,现要求矿热炉运行时,功率因数必须达到0.92,请问要投入多少电容?
为活跃本版气氛,增强交流,以下问题,答对任何一个有奖,当然都是简单的问题,但答对也是不易。
奖什么?答对任何一题者 ,奖励全年免费咨询有问必答或专业书籍(其他方面书籍亦可)一本;全部答对者,可自己提出不太过分的要求,就可满足就满足你。
1.35KV/148V矿热炉,一次线路侧补偿采用的电容器型号?
2.假定矿热炉工作时额定电流为240A,实际运行时一般超载运行,根据工艺不同一般实际电流为340——360A,未投入无功补偿时平均功率因数0.6,现要求矿热炉运行时,功率因数必须达到0.92,请问要投入多少电容?
3.请选择匹配电抗器。
4.按以上所选电抗器运行后,根据实际情况,尚需增加2400KVAR电容器长期运行,可否?
[
本帖最后由 jk_00 于 2011-3-21 21:36 编辑 ]
2楼
希望大家加入!!!!
回复
3楼
1:TBB35kV高压并联电容器成套装置
2:补偿容量Qc=α*Pc(tg∮1-tg∮2)=0.75*1.732*35*360*0.6(1.333-0.426)=8907kvar
3:电抗器Xc=8907*6%=534.42kvar
4:可以
回复
4楼
谢谢ykmyy的回答。(这名字起的,啥意思呀?)
1.TBB型电容器应该是三相型的,容量较大,一般补偿间隔都要在1000以上,而且外形大,重量重,不好安装,如有损坏需要更换的投资多,所以我一般都用10KV的电容器串联来用,最大用单相200KVR的。
2.你的0.75是怎么考虑的?
3.6%可以,但要取整。
4.同意你的观点。但长期过载的后果如何?
多交流!
如可能,我愿意给你提供一些我可以做到的帮助。
回复
5楼
1.“电容器型号”?如果是电容器型号,我们一般用AFMr的电容器,如果是电容器装置,每个厂家都有自己的型号,现在市面上做的较多的是JFC与SVC;
2. 补偿11216Kvar—11876Kvar,功率因数可以到0.92;
3.如果从经济方面考虑,电抗器配电抗率13%的;如果选择治理谐波,可以分别治理2次、3次、4次、5次、11次谐波,但成本较高。
4.电抗器配电抗率13%的装置,可以长期运行,如果选择治理谐波,长期运行会有过载的危险。
回复
6楼
1:单相BFM11/√3-340-1W高压并联电容器成套装置,考虑到串联电抗器抬升电压和电网电压的波动,额定电压选用11/√3,用四个该型号电容器串联接入电网
2:补偿容量Qc=35*360*(0.92-0.6)=4032kvar
3:电抗器的电抗率选用12%
4:不可以
回复