民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最近看一前辈图纸,发现他设计的排烟风机等并未在最末一级配电箱处自动切换,具体设计图见附件。请问各位大人们,这样设计合理吗?
民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最近看一前辈图纸,发现他设计的排烟风机等并未在最末一级配电箱处自动切换,具体设计图见附件。请问各位大人们,这样设计合理吗?
12楼
我觉得严格意思上说,这个不算末端切换。。
回复
13楼
只看系统图,恐怕还不能下结论。
如果箱体XFSX2与消防水泵控制箱在同一个防火分区,肯定没有问题的。规范上要求在最末一级配电箱处切换,是配电箱,而不是设备控制箱。规范上也没有要求这个最末配电箱一定要在设备控制箱的附近。
如果箱体XFSX2与消防水泵控制箱不再用一个防火分区内,肯定是不行的。要修改设计。
回复
14楼
看楼主的这个图,主供电源电缆、备供电源电缆进线与CA1自动转换开关之间不用分别加负荷隔离开关吗?
回复
15楼
看楼主的这个图
回复
16楼
如在同一防火分区,设备之间距离又很近的情况下这样做审图没提过问题。
回复
17楼
学习了,这个严格上说好像不是末端切换吧
回复
18楼
双电源箱在这些控制箱的附近(同一防火分区或同一个房间里),这张图纸是末端切换没错~感觉图中控制箱的图例容易让我看成是双电源箱~~
回复
19楼
图没错,是在末端切换的,切换箱以下的设备控制箱不能看做是配电箱。
回复
20楼
如果排烟风机有专门排烟风机房,那这个排烟风机显然不属于末端切换(在上海同一个防火分区可以这样处理,但外地建议不要这样做,经常会被审图提意见),还是老老实实在排烟机房内部末端双切
回复
21楼
这个不妥!!双电源出现问题,后面几个回路全停摆。。。。
回复