关于末端切换的问题
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2011年03月21日 21:21:57
只看楼主

民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最近看一前辈图纸,发现他设计的排烟风机等并未在最末一级配电箱处自动切换,具体设计图见附件。请问各位大人们,这样设计合理吗?

民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最近看一前辈图纸,发现他设计的排烟风机等并未在最末一级配电箱处自动切换,具体设计图见附件。请问各位大人们,这样设计合理吗? 配电线路图.jpg

配电线路图.jpg

免费打赏
friday188
2011年03月21日 23:58:25
2楼
这样没问题啊,并不是楼主所理解的一定要在负荷现场才末端切换的。
回复
ad_zjw
2011年03月22日 08:46:18
3楼
同一防火分区应该没问题,消防重要负荷像消防水泵、有专门排烟机房的排烟风机应该在控制箱相邻位置或直接在控制箱设置双电源切换装置。
回复
vigor8506
2011年03月22日 09:31:07
4楼
小弟还是不太明白,这些也都是消防负荷啊,但这排烟风机等的控制箱并没有在最末一级配电箱处自动切换啊,有达人来解释下嘛!
回复
fengyu992
2011年03月22日 09:55:31
5楼
在最末一级配电箱处自动切换啊
回复
lisa9928
2011年03月22日 11:29:06
6楼
这个系统图有问题
回复
akiy
2011年03月22日 11:30:28
7楼
我都是这样出图的呀。在最后配电箱切换,审图都没说不行呀。
回复
vigor8506
2011年03月22日 11:33:43
8楼
拿这个图出来是想和大家讨论下,这样设计合理也要给出理由,不合理也要给出理由。事情越辨才会越清楚嘛!
回复
vigor8506
2011年03月23日 09:40:59
9楼
帖子沉了,再顶顶,让更多的人来讨论下。
回复
boeing_s
2011年03月23日 11:50:37
10楼
很多规范包括民规包括火警规都说得很清楚,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置
如果因为现场的因素非要用自己的想法来解释条款,那就要看审图中心是不是认同你的解释了
关于末端和设备的距离,GB50116火警规范,消防设备供电里提到过,消防设备与为其配电的配电箱距离不宜超过30m。
这个距离要求不是强条,但是最末段切换是强条
回复
hnjzsd0016
2011年11月30日 22:46:02
11楼
这个关于末端互切换的贴子及回复我全看了一遍也没明确,反而是越看越糊涂了,就像楼主所附图纸,这到底算不算是最末一级切换了呢?希望权威专家明确的回复,那些说什么“规范很明确,自已看规范”的回复就别在这装了