关于在高层中如何测试等电位的通路的问题
xqmmcz
xqmmcz Lv.3
2006年04月07日 22:04:42
来自于防雷减灾
只看楼主

我想请教一个问题:我在高层中设计的是联合接地系统,虽然按规范要求做了,但心中有个疑惑,所做的人工接地极的接地电阻如果实测已在所要求的1欧姆以下,如果施工人员说各个地方都做等电位联接了,而我觉得未联结好时,应如何检查出这个等电位的联结是不是有效?翻书也果,请教各位高手回答一下。

我想请教一个问题:我在高层中设计的是联合接地系统,虽然按规范要求做了,但心中有个疑惑,所做的人工接地极的接地电阻如果实测已在所要求的1欧姆以下,如果施工人员说各个地方都做等电位联接了,而我觉得未联结好时,应如何检查出这个等电位的联结是不是有效?翻书也果,请教各位高手回答一下。
xqmmcz
2006年04月08日 20:46:04
2楼
怎么没有人回答啊,是我没说清楚吗
回复
lwei020420
2006年04月22日 08:39:18
3楼
说的很清楚了,可能实际工作中没有这样认为的.重点检查接地线的连接处.这是电气施工中重点.
回复
fox777
2006年04月22日 20:50:12
4楼
不闲麻烦用摇表摇啊
回复
zhongzhiguang
2006年04月24日 10:28:23
5楼
5.7.2 等电位连接的检查和测试
5.7.2.1 大尺寸金属物的连接检查与测试
应按本标准5.7.1.1.1条、5.7.1.2.2条和5.7.1.3.4条的要求,检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况。如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.2 平行敷设的长金属物的检查和测试
应按本标准5.7.1.1.2条和5.7.1.2.3条的要求,检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于规定要求值时的金属线跨接情况。如已实观跨接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.3 长金属物的弯头,阀门等连接物的检查和测试
应按本标准5.7.1.1.3条的要求,检查第一类防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻,当过渡电阻大于0.03Ω时,检查是否有跨接的金属线,并检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.4 总等电位连接带的检查和测试
由LPZ0区到LPZ1区的等电位连接,应符合本标准5.7.1.1.5条的要求。如已实现其与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.5 低压配电线路埋地引入和连接的检查与测试
应按本标准5.7.1.1.6条和5.7.1.2.4条的要求,检查低压配电线路是否全线埋地或敷设在架空金属线槽内引入。如全线采用电缆埋地引入有困难,采用5.7.1.1.6条规定的另一方式时,应检查电缆埋地长度和电缆与架空线连接处使用的避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.6 第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物外架空金属管道的检查和测试。
应按本标准5.7.1.1.7条和5.7.1.2.5条的要求,检查架空金属管道进入建筑物前是否每隔25m接地一次,应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.7 建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物的检查和测试
应按本标准5.7.1.2.7条中的要求,检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接,如已实现连接,应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.8 进入建筑物的外来导电物连接和检查和测试
所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接,如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.9 穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检查和测试
所有穿过各后续防雷区界面处导电物均应在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接,如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。
5.7.2.10 信息系统等电位连接的检查测试
应按本标准5.7.1.3.3条和5.7.1.3.5条中的要求,检查信息系统与建筑物共用接地系统的连接,应检查连接的基本形式,并进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω。如采用S型连接,应检查信息系统的所有金属组件,除在接地基准点(ERP)处外,是否达到规定的绝缘要求。
回复