【请问】隔离开关可以用来启动发电机吗?
dawei2004
dawei2004 Lv.4
2011年03月21日 16:06:38
只看楼主

隔离开关可用来启动发电机吗?如果是的话需要加什么附件啊?急!!!

隔离开关可用来启动发电机吗?如果是的话需要加什么附件啊?急!!!
免费打赏
liu671224
2011年03月22日 21:55:32
22楼
楼主你有病呀 隔离开关能启动发电机?那我头发可以输电了
回复
yaojia624
2011年03月23日 08:08:22
23楼
绝对不允许使用!这属于带负荷合刀闸的性质,而这是电气工作人员必须完全清楚的十三条禁令之一!
回复
chun138
2011年03月23日 09:01:05
24楼
隔离开关作用要先弄懂。想起动发电机,要看支持远程启动不,支持方法很多的。
回复
eleck-king
2011年03月23日 13:06:38
25楼
被楼主整迷糊了,反正一条:不能带负荷操作隔离开关,应该操作断路器,断路器才能灭弧。
回复
lfd
2011年03月23日 14:29:59
26楼
很明确,肯定不能直接启动发电机,因为刀闸不能投切负荷电流。应该使用空气开关或者负荷开关来启动

[ 本帖最后由 lfd 于 2011-3-23 14:31 编辑 ]
回复
好运常在
2011年03月23日 17:26:55
27楼


应该可以。
回复
lvjsong
2011年03月23日 19:35:15
28楼
隔离开关规范上是不允许直接启动电机的。如果在15KW内可以直接启动,电机的功率大了的还要降压启动。
回复
womecn
2011年03月23日 20:04:37
29楼
发变组中,可以在发电机与变压器之间加装隔离开关,便于检修,但绝对不是启动的。
回复
zw8247065
2011年03月23日 21:50:19
30楼
隔离是不可以带负荷的
回复
rock0316
2011年03月24日 08:08:04
31楼
学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐