隔离开关可用来启动发电机吗?如果是的话需要加什么附件啊?急!!!
隔离开关可用来启动发电机吗?如果是的话需要加什么附件啊?急!!!
22楼
楼主你有病呀
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/shui.gif)
隔离开关能启动发电机?那我头发可以输电了
回复
23楼
绝对不允许使用!这属于带负荷合刀闸的性质,而这是电气工作人员必须完全清楚的十三条禁令之一!
回复
24楼
隔离开关作用要先弄懂。想起动发电机,要看支持远程启动不,支持方法很多的。
回复
25楼
被楼主整迷糊了,反正一条:不能带负荷操作隔离开关,应该操作断路器,断路器才能灭弧。
回复
26楼
很明确,肯定不能直接启动发电机,因为刀闸不能投切负荷电流。应该使用空气开关或者负荷开关来启动
[
本帖最后由 lfd 于 2011-3-23 14:31 编辑 ]
回复
27楼
应该可以。
回复
28楼
隔离开关规范上是不允许直接启动电机的。如果在15KW内可以直接启动,电机的功率大了的还要降压启动。
回复
29楼
发变组中,可以在发电机与变压器之间加装隔离开关,便于检修,但绝对不是启动的。
回复
30楼
隔离是不可以带负荷的
回复
31楼
学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复