现在正在做一个厂房,以前都用的金卤灯,现在厂家要求用无极灯,据说无极灯150W的就跟金卤灯400W的效果差不多,可是要是按照150W算 厂房的功率密度就达不到规范上的数值了,这个怎么办啊 审图的能通过么
现在正在做一个厂房,以前都用的金卤灯,现在厂家要求用无极灯,据说无极灯150W的就跟金卤灯400W的效果差不多,可是要是按照150W算 厂房的功率密度就达不到规范上的数值了,这个怎么办啊 审图的能通过么
2楼
无极灯听说价格很高的
工厂照明用无极灯
太浪费了
回复
3楼
老规范规定新事物,规范制定的时候还没无极灯呢。
回复
4楼
楼主好好看看规范了,规范说明得是功率密度的最大值,不应超过的,你用的功率越小越好,如果就用1W/m2,能达到要求的照度才好呢!!!
回复
5楼
最郁闷的是那家厂家就是生产无机灯的 当然要用自己的产品了 我就怕申图的通不过
回复
6楼
功率密度给的是上限值。。
回复
7楼
有需要设计的话,我公司可以帮你设计无极灯替代金卤灯的方案...有事需要问答的可以直接打4008 823 328
回复
8楼
有需要设计的话,我公司可以帮你设计无极灯替代金卤灯的方案...有事需要问答的可以直接打4008 823 328找 温生
回复
9楼
正确。
回复
10楼
工厂照明用无极灯
太浪费了
回复
11楼
无极灯的唯一优点是“理论寿命“长,说无极灯节能,是没有道理的。
无极灯目前的光效只有65-80Lm/W,要发出相同的光,与钠灯比,必然耗费更多能量! 经销商说:用185W无极灯替换250W钠灯,意味着亮度下降许多。
回复