【求助】母联断路器必须要是三相联动操动机构么?
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2011年03月20日 15:27:46
来自于断路器
只看楼主

规范或标准中哪里有要求?谢谢!

规范或标准中哪里有要求?谢谢!
免费打赏
好运常在
2011年03月21日 10:42:02
2楼
母联断路器必须要是三相联动操动机构,我记得好像不是
回复
dtjcccm
2011年03月22日 09:56:43
3楼

问题来自于来自于《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007,第65页第27题。
答案是:必须要是三相联动操动机构的断路器为母联断路器和大容量发电机出口断路器。
回复
永无止境
2011年03月23日 11:06:45
4楼
这个是不是断路器 方面的规范啊 这个还真没关注过
回复
dtjcccm
2011年03月23日 14:02:35
5楼

继续等待中...
回复
ygs2623
2011年03月24日 22:51:24
6楼
因为母联开关用于同期合闸时必须三相同期,故一定要用三相联动操作机构。个人意见供参考。
回复
yangerlang
2011年03月28日 16:09:40
7楼
DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
7.1.6
回复
dtjcccm
2011年03月30日 12:28:40
8楼

谢谢电工110。
回复
yb8331
2011年05月06日 10:14:25
9楼
今天又学了一点东东,谢谢啦