能如此改墙体吗?
lxfailj
lxfailj Lv.3
2011年03月20日 11:07:11
来自于家装设计
只看楼主

我家住在五楼是顶层。能不能把厕所左侧这堵墙上打掉减少890mm,右侧打出一个长X高唯:2300mmX2500mm的洞口?现在右侧的墙体与过梁交接处出现1公分的裂痕。会不会有安全问题?需要做什么加固措施不?谢谢

我家住在五楼是顶层。能不能把厕所左侧这堵墙上打掉减少890mm,右侧打出一个长X高唯:2300mmX2500mm的洞口?现在右侧的墙体与过梁交接处出现1公分的裂痕。会不会有安全问题?需要做什么加固措施不?谢谢

CLHCB_~4IU@(@6Z}4{@RO)B.jpg

lxfailj
2011年03月20日 11:08:33
2楼
请各位高手发表一下意见!谢谢大家
回复
lxfailj
2011年03月21日 10:07:34
3楼
没有人看到我的文章吗?
回复
liquanshe.308919
2011年03月21日 17:04:25
4楼
用6的钢筋网片放在墙外然后喷浆抹灰处理。应该没大问题。
回复
lxfailj
2011年03月22日 15:26:44
5楼
那洞口上要不要加混凝土浇注过梁?
回复
chf2011chf
2011年03月22日 21:37:14
6楼
洞口上一定要放过梁的,不然砖墙会掉下来了。卫生间的100墙没问题,右端的洞口开的很大了,过梁也小不了,施工很麻烦的。建议减小洞口宽度。

[ 本帖最后由 chf2011chf 于 2011-3-22 21:40 编辑 ]
回复
cywt
2011年03月25日 11:55:26
7楼
你要拆的墙是什么墙,如果是轻质隔墙就没问题,如果是承重墙,就不能拆。
回复
zhoulekang
2011年05月15日 19:33:13
8楼
回复
alrale826
2011年05月16日 23:05:41
9楼
洞口上一定要放过梁的,不然砖墙会掉下来了。卫生间的100墙没问题,右端的洞口开的很大了,过梁也小不了,施工很麻烦的。建议减小洞口宽度。
回复
shijun_wang
2011年05月25日 16:22:57
10楼
是否砖混结构?是就不能拆。