冷热水管管径怎么确定?大虾指点
handsomegod881
2006年04月07日 13:22:23
只看楼主

冷负荷40KW水量120LPM热量16KW冷热水管的管径是多少?大家是怎么算的希望有公式的写一下

冷负荷40KW水量120LPM
热量16KW
冷热水管的管径是多少?
大家是怎么算的
希望有公式的写一下
免费打赏
boy1234boy
2006年04月08日 13:57:23
2楼
首先确定水流量,以冷水为例:
Q=40/(4.18*5)/3600=6900L/h=2.0L/s
4.18 - 水的热比容 Kj/Kg.℃
5 - 供回水温差 ℃

管径选择: DN50~DN65
回复
zoulong526
2006年04月10日 10:01:49
3楼
是不是大一点就比较安全!
回复
boy1234boy
2006年04月11日 17:42:27
4楼
DN50流速高一些,DN65流速低一些,但都属经济流速范围之内。