游泳池40mX50mX2.5m计算泳池所需热负荷?
游泳池40mX50mX2.5m
计算泳池所需热负荷?
2楼
谈谈我的个人看法,我进行过有关这个方面的计算。但是没有真正实施,也看过这个方面设计院的图纸。
首先确定 水池的容量,加温的时间。然后确定每个小时加温的速度和容量。根据环境温度(室内的温度)确定补温的时间。然后根据这些数据,计算所选用的锅炉的功率,根据管道的长短 以及设备的阻力计算水泵(主要换热器的阻力)确定水泵的功率以及参数。以及换热器的大小。
回复
3楼
是这样的,加温时间国家规范为24~36小时,一般可取高一点,那末,热容量就可以计算了,w=(cm(tr-t0)*4187/3600)/T单位是W。另外,水体还有散热的损失,这就要不断补温,可以参照国家规范的,根据池水的置换,还要考虑一定补水所消耗的热量。
回复
4楼
你的水池的首次加热量大约为3880KW(水温标准为28摄氏度,进水温度为4摄氏度,加热时间为36小时。泳池每小时耗热量为1300kw,补水耗热量为580KW,所以你所选的热源热功率应该大于3880KW。
回复
5楼
初次加热可不考虑补水耗热量,因为初次使用时可认为水池是干净的,不需循环处理补水.另外,补温时间应根据水池开放时间.提前预热时间及锅炉功率综合考虑.
回复
6楼
我是新手,我想请问一下,哪里有可以下载游泳池供热设计的资料和规范啊?
回复
7楼
我要做的是一个游泳馆建筑能量系统的优化,请哪位高手不吝赐教一下,小弟感激不尽
回复