高规“7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事
高规
“
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。
满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事
22楼
其实作为设计人员经常是被规范、各种专家和审图牛爷们牵着鼻子走,自己是不能有任何想法的。楼主这种敢于质疑的精神值得敬佩。我也想说一下自己的看法,主泵是30s启动,启动后充实水柱就符合要求了,楼主质疑的是这30s内的“黄金时间”,规范上讲消火栓是给专业消防人员使用的,不是我们这些普通人能用的,30s内专业消防队员肯定到不了火灾现场,因此只能是现场普通人员使用,要是普通人用,这个7m水柱的静压还是可以接受的。
回复
23楼
楼主自己没全搞懂,上来就说别人忽略,还怪别人说话语气不对……
说到生命重要,请你先想一想为什么消火栓对火灾的控制率为65%,那35%怎么办?
回复
24楼
可能站得角度不同,我觉得这种技术含量这么高的论坛,光说“不好”、“不对”、“不行”等等完全没技术含量的话语,感觉是侮辱了这个论坛原创者的意愿!
我是翻了很多规范,发觉有消火栓压力缺失的时间盲点,想大家拿出自己的观点出来研究探讨一下,绝没这位“fine_2009”朋友说的那样责怪谁谁的语气不对。
何况这位“fine_2009”朋友你说的消火栓控制率也跑题了,现在是解决那个缺失压力的时间点怎么办?提高消防的安全性,你缺扯去控制率,答非所问。
如果这位“fine_2009”朋友真的知道,请赐教...
[
本帖最后由 ljw256 于 2011-3-25 11:12 编辑 ]
回复
25楼
本着科学严谨的态度请教一下楼主,“不宁赐教”是什么意思啊?!
开个玩笑,
其实初期火灾如果被发现,灭火器就足够了!!您就不要纠结那10米的充实水柱了!
的确显得有点书生气!
回复
26楼
还有充实水柱不是要求在垂直高度上的10米,水平的、斜向下的都行。呵呵,
回复
27楼
楼主你说的:“很多设计人员都忽略”,就是在说别人都不知道,你知道,那么你知道你说出了正确结论了吗?
这个问题又不是论坛第一次出现,以前的讨论你不见着就可以直接说“很多设计人员都忽略”?
我认为楼主你首先最大的理解偏差就是认为消防应该保证完全安全,不能有一点的危险,这不是我们消防设计的态度,对待消防设计,应结合我们现在的国情,即考虑火灾降低,又有一定的经济性,忽略经济问题一味强调火灾控制是不对的,就象规范的这一条,规范并没有强制要求水箱出水一定满足充实水柱,你一定要满足的话,无非是增加一些造价,当然比原来更安全,但这并不一定就是更合理的。希望楼主不要以“这样更安全,不这样就是不尊重生命”的说法来指责别人。
说实在的,我不认为楼主的讨论有什么错,但我不喜欢楼主这种要么说“设计人员忽略”要么说“不尊重他人生命”的语气。
回复
28楼
管理员,请把我的主帖删掉吧,感觉讨论下去没意思。
感谢“tx”跟老王
回复
29楼
管理员,请把握的主贴删掉吧。
感觉讨论下去没意思,都成发泄贴了。
不过还是要谢谢tx跟老王
回复
30楼
记得在设计的时候就是考虑了7米的水头啊
回复
31楼
感觉这点挺清楚了啊,