【探讨】纯净水工艺中的设计问题:反渗透设备压力过大
xuanhack
xuanhack Lv.2
2011年03月18日 17:33:21
来自于纯水系统
只看楼主

目前有个项目设计过程中遇到如下问题:预处理后面分别接软水箱和反渗透设备软水箱的软化水用做工艺用水反渗透设备也接软水器。这样会不会造成软水箱满了后,反渗透设备压力过大的问题呢?。业主强烈要求这样设计。我建议软水箱后面再接反渗透设备。请群内兄弟帮忙提出意见!

目前有个项目设计过程中遇到如下问题:
预处理后面分别接软水箱和反渗透设备
软水箱的软化水用做工艺用水
反渗透设备也接软水器。这样会不会造成软水箱满了后,反渗透设备压力过大的问题呢?。业主强烈要求这样设计。
我建议软水箱后面再接反渗透设备。
请群内兄弟帮忙提出意见!
hong4990
2011年03月18日 19:29:11
2楼
解决方案
方法一、要么预处理可以根据软化水及反渗透的水量分组设计,即1组的产水直接进软化水箱,另外一组直接接反渗透;
方法二、可以考虑将软化水箱相应做大一些,在软化水箱之后分两路走,一路直接供作软化,另外一路供去反渗透,反渗透这一路需要增加增压泵;
回复
高盐废水零排放
2011年03月20日 16:09:36
3楼
原水泵做恒压控制,根据压力控制流量
回复
hong4990
2011年03月21日 08:21:54
4楼
我觉得,这样做不好控制,再一个控制起来较为复杂。
回复
qdbqwl
2011年03月21日 13:45:26
5楼
原水泵设置变频器,恒压供水就可以了。没必要做那么复杂。
回复
naturesu
2011年03月21日 14:05:41
6楼
恒压供水还是比较可行的方法!
回复
caohaidong1sina
2011年03月21日 22:50:54
7楼
我对这个不懂 纯学习
回复
caohaidong1sina
2011年03月21日 22:52:55
8楼
我们单位在做一个小区的供水系统 我来扫个盲
回复
caohaidong1sina
2011年03月21日 23:10:38
9楼
我是为了下图来赚土币的
回复
caohaidong1sina
2011年03月21日 23:27:26
10楼
努力吧 兄弟们
回复
caohaidong1sina
2011年03月21日 23:39:29
11楼
又来赚土币了 不好意思
回复

相关推荐

APP内打开