向专家高手请教一个问题
yusan.h
yusan.h Lv.3
2011年03月18日 16:43:13
只看楼主

在有关配电系统接地的应用中,有这样一种描述“同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用”, TN系统的保护接地是接零保护,TT系统保护接地是接地保护,两个系统的保护接地是不能混用的,TN系统只能用接零保护,不能有接地保护,TT系统只能用接地保护,不能有接零保护。我真不理解,请专家高手指教。假如TN系统中有1-2台用电设备是用接地保护的没有接零,当有相线碰壳时,它不是短路,是属于漏电,线路中设置的漏电断路器也会脱扣,也是安全的。如设备是接零保护,那就是短路故障,漏电断路器会脱扣,保障安全。再有,在TT系统有1-2台用电设备是用了接零保护,没有接地,当有相线碰壳时,零线完好连接,也是短路故障漏电断路器也会脱扣,也是安全的。怎么理解“同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用”这名话中“不得混用”呢?请各位大师及版主指教,拜托了。有好文章发到我邮箱,我万分感激。

我邮箱: 13307711213@189.cn
免费打赏
sena2009
2011年03月19日 10:07:13
2楼
假如你以前系统是TT系统,如果你将TT系统的N线接到电气设备的外壳上的话(即TN系统的接零),正常时是不会有问题,可万一发生N线断线时,设备外壳上将会呈现一定的危险电压。
TN系统只有重复接地
回复
hygain1231
2011年03月25日 15:00:10
3楼
“TN系统的保护接地是接零保护”_严重的概念错误!!!!
回复