请问下面梁标准怎么解释?????
luwei282814
2011年03月18日 16:23:48
来自于工地图片
只看楼主
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
jene.1
2011年03月25日 19:35:13
2楼
问设计,不好说。
回复
罗纳尔
2012年09月26日 18:09:05
3楼
转角端部那应该是个柱子吧,上面那层钢筋加一根3级刚16的,位置从柱子那到跨中1/3处,那边的也是,2根3级钢16和20的在这跨通长布置。
回复
wufei1812
2012年09月29日 22:20:01
4楼
箍筋间距没标
回复
杯酒人生
2012年10月01日 15:41:18
5楼
楼主想问的应该是那个标高什么意思吧?那是梁标高
回复
ljp9910
2012年11月25日 22:26:40
6楼
a框梁01,梁截面宽200高500,梁面标高-2.3.箍筋是一级钢直径8MM两支箍.梁面筋是2条直径16MM三级钢筋,梁底筋是2条直径20MM三级钢筋,柱两头各加一根16MM三级钢支座筋.
回复
姻花易冷
2012年11月26日 15:34:35
7楼
箍筋是什么意思?
回复
iiccii
2012年11月26日 17:18:43
8楼
综合二楼和六楼的说法 应该两边各有一根在三分之一处