请教功率因数的问题
liujiefeng
liujiefeng Lv.4
2006年04月07日 08:09:13
只看楼主

最近在现场的综合继保上看到功率因数(PF)是负数,请教一下在什么情况下功率因数才为负,我真的搞不明白,请指教......

最近在现场的综合继保上看到功率因数(PF)是负数,请教一下在什么情况下功率因数才为负,我真的搞不明白,请指教......
免费打赏
hkgd8848
2006年04月07日 08:54:19
2楼
负数意味着过补偿,也就是无功补偿多了,向电网倒送无功了。
回复
qinqzxi
2006年04月07日 09:56:02
3楼
根据功率因数的计算公式 不可能达到功率因数是负数的可能啊
除非你的有功功率是负数; 所以想那位朋友能解释一下 谢谢
回复
godbb
2006年04月07日 11:06:17
4楼
功率因素没有负数,
但我们喜欢有这个概念,
主要是为了区别感无功功率的方向

正数表示,我们的设备吸收电容无功,只是多少的问题

负的呢,表示有无功向电网发出,比如发电机!!

http://www.china95598.com/
中国电能质量网欢迎你
回复
hkgd8848
2006年04月07日 11:57:52
5楼
4楼的说得对,负数实际是表示方向了,表示向电网发送无功。
以横轴为电压方向,纵轴为电流方向,无功功率的方向可以用象限来表示,一象限是从电网吸收无功,四象限是向电网倒送无功。现在许多的电子式多功能表上都可以显示出来。
回复
lyjwhy
2006年04月07日 12:54:51
6楼
回复
liujiefeng
2006年04月07日 16:01:15
7楼
非常感谢楼上各位!现在有点理解,下次到现场再仔细研究一下!
回复
mrlqt
2006年04月11日 01:07:58
8楼
这位发起话题的朋友我是专门做高低压电容补偿TSC的 让我来帮您吧
可以把您的邮箱告诉我我把其它厂家做的一个加装方案发给您 我的邮箱是mrlqt@163.com
回复
aslook0351
2007年01月17日 14:33:35
9楼
谢谢各位
回复
abc_e
2007年09月28日 23:00:18
10楼
电流互感器接反了会不会出现这个问题
回复

相关推荐

APP内打开