这样设计能满足一级负荷的要求吗?
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2011年03月18日 10:38:02
只看楼主

小弟最近看一前辈的图纸,有一些困惑。图纸设计的是一个住宅小区,一共四栋楼,两栋22层,两栋26层,都是一类高层。像消防电梯,应急照明等应都为一级负荷。我看图纸上设计了两台专变,一台专变作为这些一级负荷的主供电源,一台专变作为这些一级负荷的备用电源,两台变压器引自两段10kv高压母线(两高压母线之间设计了联络),两台专变之间也设计了联络,基本情况就是这么多。困惑如下:1:这要设计可以满足一级负荷的供电要求吗?(一级负荷应有两个电源供电)

1:这要设计可以满足一级负荷的供电要求吗?(一级负荷应有两个电源供电)
2:小区由供电局引两路10kv母线过来好像不太现实,多半引来的是一路10kv电源。假设引来的是一路10kv电源,两台专变引自同一母线段,如果是这样,可以满足一级负荷供电要求吗?
3:两台专变之间有没有必要设计联络呢?
免费打赏
muyuyao
2011年03月18日 11:42:43
2楼
还是没有看懂说明!!!
图纸设计的是一个住宅小区,一共四栋楼,两栋22层,两栋26层,都是一类高层。像消防电梯,应急照明等应都为一级负荷。我看图纸上设计了两台专变,一台专变作为这些一级负荷的主供电源,一台专变作为这些一级负荷的备用电源,两台变压器引自两段10kv高压母线(两高压母线之间设计了联络),两台专变之间也设计了联络,


困惑:
1、两台专变是只带一级负荷、不带普通照明负荷吗?似乎不可能!!!
2、两台专变是否同时只允许一台运行,一用一备?
3、是否设计了来自不同变电站的10KV双回路电源?
4、“两台专变之间也设计了联络”是什么意思?
回复
sena2009
2011年03月19日 00:34:33
3楼
两路高压进线,高低压均有做联络,肯定可以满足一级负荷的需求啦。
回复
chenrongtao
2011年03月19日 16:47:58
4楼
两路高压,有联络,两台专变,也有联络,设计很好,可以作为一级供电
回复
a78586818
2013年10月14日 15:14:01
5楼
一级负荷要求两个互不影响的电源供电(主电源+柴油发电机)
回复
电气交流
2013年10月14日 15:20:00
6楼
不满足,尽管做了联络,但是变压器是冷备!
回复

相关推荐