五星级客房,一路10KV(环网)能否满足要求!
huazanbin
huazanbin Lv.7
2006年04月06日 22:30:54
只看楼主

五星级客房按要求应为二级负荷,宜用二回路供电,但现在就用一路能否满足要求呢!五星级客房,一路10K(环网)V能否满足要求!

五星级客房按要求应为二级负荷,宜用二回路供电,但现在就用一路能否满足要求呢!
五星级客房,一路10K(环网)V能否满足要求!
免费打赏
hys_nc
2006年04月13日 01:05:30
12楼


他说的一路是指一路环网!
回复
王永前
2006年04月13日 09:39:23
13楼
必须要有备用电源。
回复
sss9199
2006年04月13日 10:43:46
14楼
各位大师,本人请教:两路电源供电,准备两台或三台变压器,请问高压环网柜至少得几台?
高低压变压器在地下室内 层高至少得多少? 多谢
回复
zgd301
2006年04月13日 10:53:45
15楼
四台,层净高三米
回复
mrluzheng
2006年04月13日 11:21:40
16楼


三米有些低,偶都是要3.3米
回复
njhaiou
2006年04月13日 17:21:16
17楼
供电规定:3.6米
回复

相关推荐