10千伏电容器投入开关分合闸线圈总是烧毁,怎么办
lyz_jh
lyz_jh Lv.2
2006年04月06日 22:08:39
只看楼主

如题,我公司的多处变电所的10千伏电容器柜的投入开关(真空开关)的分合闸线圈经常被烧,有无解决的良方?谢谢先.开关柜型号XGN-10/D-08,断路器型号ZN28-10/1000.

如题,我公司的多处变电所的10千伏电容器柜的投入开关(真空开关)的分合闸线圈经常被烧,有无解决的良方?谢谢先.开关柜型号XGN-10/D-08,断路器型号ZN28-10/1000.
免费打赏
hkshaochanggen
2006年04月08日 18:47:18
2楼
你的其他线路烧不烧,还有你的电容器柜内的断路器分合闸是不是要比其他线路频繁得多?
回复
sandy_dangdang
2006年04月09日 07:59:25
3楼
我也想知道,给你顶
回复
lyz_jh
2006年04月09日 09:29:25
4楼
其它线路开关的线圈都不烧,就是电容柜可能每天投切个2次,每次检修后投入10多天,开关的分合闸线圈就会烧,而且经过进一步的了解,就一个变电所的后上的电容器柜老出这种问题,其它变电所不像它这样如此频繁烧.
回复
hkshaochanggen
2006年04月09日 11:24:14
5楼

我估计可能是这台开关的操动机构的调整有点问题,重点查辅助开关。
回复
hkshaochanggen
2006年04月09日 11:27:20
6楼
还有一种可能,分合闸线圈质量太差。其他的断路器因为动作少,就不容易烧些。
回复
lingya123950
2006年04月10日 13:29:43
7楼
你用的是三相电容补偿,还是单相电容自补偿?如果是三相电容自补偿,也有可能是三相负载不平衡而导致补偿过欠电压的原因啊,大家一起来探讨
回复
zhoutouwen
2006年04月10日 16:49:12
8楼
1、开关传动系统灵活;
2、分合闸线圈参数,比如电流、匝数;
3、这类问题一般多发生在微机保护回路中。
回复

相关推荐

APP内打开