请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?求各位大侠支招,谢谢!

请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:
1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?
2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?

求各位大侠支招,谢谢!
免费打赏
icefirefly1
2011年03月21日 08:22:00
52楼
谢谢各位热心的回复,大概有一个了解了。
不过冲孔桩能不能做扩大头?
不知道各位有没有正解
回复
hsynic
2011年03月21日 08:23:34
53楼
受学习了,我到这个工地的时候,灌注桩已施工完成,没见过我们那桩是怎么做压载实验的
回复
sj19841104
2011年03月21日 08:51:19
54楼
可以做静载的 广东那边的桩基本上都是嵌岩桩 承载力达到3000t很正常
回复
lllj
2011年03月21日 09:22:06
55楼
这种大载荷的桩一般使用超声波探测和抽芯结合检测就可以了。
回复
bingotoo
2011年03月21日 09:23:58
56楼
建筑基桩检测技术规范:
3. 3.7 对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。

广东省标准:建筑地基基础设计规范
13.1.8 ...。大直径嵌岩桩的承载力特征值,可根据终孔时桩端持力层岩性结合桩身质量检验报告及桩端岩基荷载试验和桩侧摩阻力试验进行检测。

[ 本帖最后由 bingotoo 于 2011-3-21 09:28 编辑 ]
回复
wuzhuolin1227
2011年03月21日 10:09:27
57楼
好像也只能采用自平衡检测方法,不过楼主的基础是做什么的呢?怎么采用那么大的承载力?只有往岩层打下去了。是否扩桩头,主要是看你是端承桩还是摩擦桩了,主要是看设计计算 的要求。
回复
zupid
2011年03月21日 11:56:24
58楼
3000T的应该可以用静载进行检测,好像省站(质量检测站)就可以检测3000T的,再大他们也做不了。如果3000T的还无法实施就按规范应该对桩端岩样进行检测,好像是所有的无法抽样检测的桩都要对桩端岩样进行检测。举个例子:看你这个3000T,肯定是入微风化,所以桩端岩样的强度应该在8-13,在抽芯做桩身完整性检测的同时,对桩端部5米或者3倍直径范围内(两者取大着)的岩样检测,抽样后的岩样送检测站施压,如果达到设计要求,这桩就没问题,另除了岩样要求外,在5米或3倍直径范围内不能有夹层。
另外关于冲孔灌注桩也可以扩大头,当冲完后用钻孔机扩大,不过容易塌孔。另外,这个不是施工考虑的,是设计考虑,扩大头后一般不计算摩擦力,只计算桩端部承载力,桩间距可以密一点。如果不扩大,因为考虑摩擦,所以桩间距要求严格点。
回复
yaya520025
2011年03月21日 12:06:05
59楼
这么大的承载力,从没有遇见过
回复
zkoei
2011年03月21日 12:54:43
60楼

同意,一般这样用堆载没法做,可以埋管用声波投射法检测,有时结合抽芯检测
回复
糖爸爸
2011年03月21日 14:22:27
61楼
hao da 好重。
见识了。自平衡检测法