请教高手,关于PKPM筏板内筒冲切
zyjdx
zyjdx Lv.7
2011年03月17日 15:34:18
只看楼主

要输入:内筒外边界挑出网格线的平均距离 这个距离怎么算?据说,高厚比大于8的墙也用这个算冲切,举例说明一下

要输入:内筒外边界挑出网格线的平均距离
这个距离怎么算?
据说,高厚比大于8的墙也用这个算冲切,
举例说明一下
免费打赏
zyjdx
2011年03月17日 15:57:05
2楼
没人知道吗?
回复
lmyh688
2011年03月17日 19:57:52
3楼
这个距离就是轴线到墙外侧的距离,因为程序只能搜索轴线,而验算内筒冲切是在墙边,所以要填这个数
回复
zyjdx
2011年03月18日 08:56:30
4楼
那如果墙不是居中布置。或者说墙边和轴线距离不等该怎么填?
回复
zyjdx
2011年03月18日 13:39:51
5楼
啊,又没人理了,自己再顶
回复
一年级
2013年11月27日 16:07:11
6楼
顶:)。。请大神回复啊
回复
qinyi0618
2013年11月27日 16:44:40
7楼
一年级 发表于 2013-11-27 16:07 顶。。请大神回复啊这个不需要大神,自己看看规范就知道了,冲切验算范围规范中写的很清楚
回复
小豆豆
2013年11月27日 21:11:10
8楼
zyjdx 发表于 2011-3-18 08:56 那如果墙不是居中布置。或者说墙边和轴线距离不等该怎么填?就大概估计一个平均数就行,不需要那么精确
回复