循环水泵压力问题
一枕黄粱
2011年03月17日 10:48:52
来自于采暖供热
只看楼主

一台循环水泵,在末端设备出水压力为0.3Mpa,供水压力为0.52Mpa,水泵供水端为0.58Mpa,回水端却为负值,怎么回事,管路太长还是管路有堵塞呢?还是设计的问题,请教各位大虾^

一台循环水泵,在末端设备出水压力为0.3Mpa,供水压力为0.52Mpa,水泵供水端为0.58Mpa,回水端却为负值,怎么回事,管路太长还是管路有堵塞呢?还是设计的问题,请教各位大虾^
免费打赏
zyhlyx
2011年03月17日 12:41:11
2楼
定压点在哪?设在水泵入口,不要离水泵入口太远,不要设在水泵出口
回复
sdshui8609
2011年03月17日 14:51:24
3楼
不知所云...
回复
一枕黄粱
2011年03月17日 16:40:09
4楼

设在水泵入口端,DN150的管,接入膨胀罐的管径为DN25
回复
zyhlyx
2011年03月17日 17:19:35
5楼
理论上就是定压点至水泵入口压力表之间的压降太大。是否有过滤器?是否堵了?进口阀是否坏了?管道内是否有大的异物?
回复
一枕黄粱
2011年03月18日 23:39:46
6楼
回楼上的,确实是堵了,今天清理的杂质,问题解决了。谢谢
回复
jxf0612
2011年03月19日 10:23:40
7楼
维尔特她台湾网通文调武探望探望天天玩甜甜天天天天天
回复
cairuke1025
2011年03月21日 16:49:31
8楼
我晕。长见识了
回复

相关推荐