一台循环水泵,在末端设备出水压力为0.3Mpa,供水压力为0.52Mpa,水泵供水端为0.58Mpa,回水端却为负值,怎么回事,管路太长还是管路有堵塞呢?还是设计的问题,请教各位大虾^
一台循环水泵,在末端设备出水压力为0.3Mpa,供水压力为0.52Mpa,水泵供水端为0.58Mpa,回水端却为负值,怎么回事,管路太长还是管路有堵塞呢?还是设计的问题,请教各位大虾^
2楼
定压点在哪?设在水泵入口,不要离水泵入口太远,不要设在水泵出口
回复
3楼
不知所云...
回复
4楼
设在水泵入口端,DN150的管,接入膨胀罐的管径为DN25
回复
5楼
理论上就是定压点至水泵入口压力表之间的压降太大。是否有过滤器?是否堵了?进口阀是否坏了?管道内是否有大的异物?
回复
6楼
回楼上的,确实是堵了,今天清理的杂质,问题解决了。谢谢