偷工减料并不是每一个施工单位都想去做的,有时是甲方太苛刻,施工单位没有办法的情况下走的一种捷径。建筑市场的不健全,对我们的承包方和发包方的损害是非常大的。所以,创造一个健康、发展的建筑业市场才是我们现在每个人义不容辞的任务。大家讨论一下施工过程中哪些工序容易发生偷工减料的事?
偷工减料并不是每一个施工单位都想去做的,有时是甲方太苛刻,施工单位没有办法的情况下走的一种捷径。建筑市场的不健全,对我们的承包方和发包方的损害是非常大的。所以,创造一个健康、发展的建筑业市场才是我们现在每个人义不容辞的任务。
大家讨论一下施工过程中哪些工序容易发生偷工减料的事?
2楼
只要把工程项目建设过程中投资的“灰色”程度降下来,一切就迎刃而解了。。
把现在的投标项目拿出来,其投资规模与建设规模都是合理,经得过推敲的,为什么施工方总是抱怨,概缘于投资中的相当比例做为暗箱操作的灰色收入了。。。
回复
3楼
我们这行恶性竞争太厉害了,有些企业为了中标不惜低于成本。
我认为可以合理的偷工减料,即不影响结构安全,使用功能,偷工减料可以接受的。
搞结构可偷,可减的少!水电就多得多!!
抹灰加大砂浆中沙子的含量,这样作出的墙面不容易产生裂缝,只是强度降低了!!
回复
4楼
楼板钢筋截面大变小,间距小变大,就是常说的抽筋,也是常见的偷工减料
还有,送样用大厂合格钢材,使用时候掺入小厂的甚至是地槽钢
钢筋造价比较高,产生偷工减料现象比较多。
另外,楼主是做什么的?出于什么目的来问这个问题呀
回复
5楼
感觉钢筋用替换的可能性不太了,没有人傻的这种程度,有的时候可能在一些小部位,和不太重要的部位,像垫屋及一些小构件!在就是装饰工程中出现的比较多!
回复
6楼
甲方,俺一直是做甲方的。讨论此问题无非想多知道一些,好防患于未然。
回复
7楼
钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点:
1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,或者有的只有外箍而没有内箍。
2、梁筋的绑扎搭接长度或梁筋端部的90度锚固长度达不到规范。
3、板筋根数往往比理论计算要少1根以上,板筋伸入梁内的锚固长度不足。
4、柱、梁加密区的箍筋往往少1个。
5、箍筋弯钩的平直长度不足,弯钩圆弧直径不够大。
6、墙体拉结筋的长度不足或数量不够;
7、构造柱上、下端加密箍没有设置。
8、更大胆的还有直接变小钢筋型号或圈梁干脆验完钢筋后抽掉的。
回复
8楼
哈哈,我说一个,板筋,特别是底板筋,间距取误差上限,垫层砼偷吃标高,周围看起来很厚,其实鼓了个鱼肚,让你感觉到特别真实.
还有,如果垫层收光收得特别平,那你就注意了,有偷吃标高的嫌疑,因为马屎皮面光嘛
砼结构尺寸误差(如梁板柱)取下限,可以节省混凝土.
如果是人工挖孔桩,一般会采用吊线的方法测深度,下面会有施工单位的人把绳子踩TMD一截,吃个两米不成问题.
土方开挖复核的时候得注意了,注意看控制点,不然土方一点没动,反应出来的是已经挖去了三四十公分.
还有很多,不敢讲多了,要不然有人会砍我的
回复
9楼
本人认为减少施工步骤和施工工序是比较明智的.例如抹灰....,你为什么回想知道这类问题?如果理由合理我会告诉你别的方法.
回复
10楼
工程偷钢筋的比较普遍
比如抗震柱的加密区不够,圈梁的转角筋未设
框架梁中的钢筋锚固长度不够,加密区加密范围不够,箍筋弯钩平直部分不满足要求
现浇板中的钢筋间距过大
回复
11楼
我去年在河南林州,开工的4条路10多个承包人基本上都是当地搞建筑的出身,全都很胆大,其中我知道的一个项目就敢
把18cm的水稳基层做成15cm的,
我监理的这个标就好点,好在一是把原材料质量与级配控制的好,在保证强度的前提下按下限使用水泥,二是我们厚度
偏差小,取芯基本都在17cm到18.5cm,承包人觉得又有面子又有赚头
后来到面层我没做了,他们找的分包商居然要用500型机子拌沥青混凝土,要价才5元/cm,如果照规范施工这个价格铁定赔的裤子都没了
回复