压缩机共振~~~~~~~~~~~~~~~~
luzhiwei2020
2011年03月16日 21:52:35
来自于制冷技术
只看楼主

今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!

今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
daijianjun520
2011年03月16日 23:04:54
2楼
不好说
回复
guoguangguang
2011年03月18日 13:16:25
3楼
不是共振,原因说不清楚,因为我以前也换过大金类似十匹空调,换完以后调试就不震
回复
mu_mu123
2011年03月18日 20:16:02
4楼
楼主说了是两台压缩机并连,依我判断,单一个机头工作时,排气两太一起开要小,同理回气量也少;而当两机头同时工作时,排气忽然增大,导致制冷剂排量忽然增大,有点象相撞的意味;之所以十秒后开始平稳,可能是因为两机头的排气与回气都已经适应彼此平衡
回复
浩叔聊机电
2011年03月22日 13:07:54
5楼
所谓:共振
第一,二者必须同时工作,同时启动,同时运行
第二,二者的频率必须一致,
才能共振
回复
txpp_12
2011年03月23日 13:49:19
6楼
当单独启动时,排气量小;当两台同进工作时,排气忽然增大,导致制冷剂排量忽然增大
回复
luzhiwei2002
2011年03月24日 19:12:23
7楼
应该是排气量过高,现在去看有高压保护!
回复

相关推荐

APP内打开