请教一下,我有几个火车车皮罐用于装易燃液体,是地上式的。如果要做防雷接地该怎么做?谢谢了!
请教一下,我有几个火车车皮罐用于装易燃液体,是地上式的。如果要做防雷接地该怎么做?谢谢了!
2楼
你那车皮罐的厚度是多少?钢罐的话,壁厚不少于4mm,不必做另接闪器,做好罐体接地就可以了。
回复
3楼
我们这炼油厂一般都用扁钢接地
回复
4楼
同意。
回复
5楼
就是用扁钢连起来接地
啊
回复
6楼
罐子有没有呼吸阀,放散管,排风管,有没有管帽。是什么液体,会不会排风爆炸危险气体,排风的爆炸危险气体达不达的到爆炸浓度。带不带阻火器。这些情况都要考虑的,不是象楼上说的光考虑罐子接地就可以了。没有了解到详细情况下,不能乱整。
回复
7楼
放空均加阻火器且设备壁厚大于4mm可以用设备自身作接闪器,之后做好防雷和防静电接地
回复