我公司是做成套低压开关柜的,经常接到供电部门的投诉,说我们的产品计量柜不符合标准,一、接线方式不对;二、线径问题;三、安装位置问题。但每个供电部门的要求都不相同。借问一声,究竟计量柜有无国家规范的。谢谢。
我公司是做成套低压开关柜的,经常接到供电部门的投诉,说我们的产品计量柜不符合标准,一、接线方式不对;二、线径问题;三、安装位置问题。但每个供电部门的要求都不相同。借问一声,究竟计量柜有无国家规范的。谢谢。
2楼
参看
GB/T 16934-1997《电能计量柜》
DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》
回复
3楼
国家标准只是强制要求实施的最低标准,现在很多供电部门所提出的要求已经高于国家标准了。
回复
4楼
同意.各地的专用计量柜统一由各地计量所归口,其根据国标又补充了许多适合自己的内容.如专用锁的型号、计量表计的型号以及CT和PT的型号和布置等,其中更主要的规定了定点采购(这当然关系其利益)。
回复
5楼
多谢2、3、4楼的指导,给我的资料非常有用,有了这些规范使我们不再被鱼毛吓倒,但还是会被大鳄所欺,无奈!无奈!还有一事向师傅们请教,乞讨以下几种计量柜接线原理图:一、3只电流互感器、3只1.5-5A单相电度表和1只复费率电度表;二、3只电流互感器、3只1.5-5A单相电度表和1只三相四线无功功率电度表;三、3只电流互感器、1只三相四线有功电度表和1只三相四线无功功率电度表;能有这些电气原理图就感激不尽了,谢谢。
回复
6楼
如果在华东,
务必遵循“华东接线法”!
回复
7楼
还有DL447也是必需遵守的
回复
8楼
不错啊,支持一下了,要向你这位领导学习,多多上穿好东东,大家一起分享了.有了网络就是好.
回复
9楼
长见识了。谢谢!
回复
10楼
DL 447-91算是比较老的标准了,与GB/T 16934内容差不多。
武汉的计量所引用的标准四个:
GB 1207-1997 电流互感器
GB 1208-1997 电压互感器
GB/T 16934-1997 电能计量柜
DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程
回复
11楼
早几天我接到的新通知,沈阳局的
1.高层集中表箱:为便于居民查看电表,应将表箱安装在电缆井附近的墙面,如在井内,应保证有800的维护通道,同时采用对开门,
2.取消15,16户两种户型
3.新建小区公用设备不可装表箱内,方式:有电梯的由小区总表计量,多层用户,每楼设总表,专用回路引入,
4.水泵房用电设备计量方式,采用在10KV侧计量的功用设备,需在380V侧对水泵房回路装表计量
以上是我的简写,大概意思这样.