想做一台满液式壳管蒸发器,氟利昂22---海水,换热量3400KW,进水8℃出水4℃,蒸发温度2℃。采用纯钛换热管,水走管程。有人能帮我计算换热面积和水流量吗?
想做一台满液式壳管蒸发器,氟利昂22---海水,换热量3400KW,进水8℃出水4℃,蒸发温度2℃。采用纯钛换热管,水走管程。有人能帮我计算换热面积和水流量吗?
2楼
你养什么鱼???
回复
3楼
有关系吗》?
回复
4楼
用换热器大师吧,那个壳管计算很麻烦的
回复
5楼
按两个小时完成计算水流量在350吨,蒸发面积600平米。这只是一个估计。具体情况还要根据现场情况再定。
回复
6楼
原帖由
fengxiang1025 于 2011-3-28 14:53 发表
按两个小时完成计算水流量在350吨,蒸发面积600平米。这只是一个估计。具体情况还要根据现场情况再定。 [/quo
能说一下计算过程吗?
回复
7楼
用换热器大师吧,那个壳管计算很麻烦的
回复
8楼
换热器大师可以算的准吗?
回复